一个独立泵房的照明是否可以从消防泵的双切电源箱内引出,还是说必须再拉一路照明线路引入泵房做个照明配电箱?迷惑中,请指教
发表于 2008-9-23 16:36:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-23 17:30:52 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

可以从消防泵的双切电源箱内引出
发表于 2008-9-23 19:37:16 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

这是一个有争议的问题,一般来说一个泵房的照明负荷量不大,从双电源箱内接出照明负荷是比较方便的,以前我也是这样做的,但有审核的人认为照明混在动力负荷里不合适,应该照明和动力分开,你就看情况办吧,如果再拉来一路照明电源方便的话,就拉一路照明电源,如果很困难,就从动力负荷上接吧,注意尽量做到三相平衡。
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:29:12 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<P>多谢三位高人解惑!!</P>
发表于 2008-9-24 13:44:41 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

应该是单引一路最好,而且是应急电源的最好!我负责的工程就是从应急电源柜引出一路的,不过如果很困难也可以考虑从双电源的下口取。
     
发表于 2008-9-25 00:03:06 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

电梯机房的照明大家怎么处理的?消防电梯机房的照明大家又是怎么处理的?
发表于 2008-9-25 12:31:50 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<P>从经济的角度来讲,双切箱里拉是比较好的选择,因为泵房照明都是很小的!单拉一路比较浪费,个人觉得也没有必要,我一直都是这样做的,审图的也没有提出意见来。</P>
     
发表于 2008-9-25 20:42:19 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

直接在双电源箱内引出
发表于 2008-9-26 09:07:57 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-9-25 20:42:19</I>)的发言<BR>直接在双电源箱内引出</DIV><BR><BR>
     
发表于 2008-9-26 21:41:30 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

如果距离很远很远,从ats引也无妨。
     
发表于 2008-9-26 23:14:36 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<P>看来都赞成从动力电源切换箱里取照明用电哦。</P>
     
发表于 2008-9-29 17:29:36 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<P>谁见过消防电梯的双电源箱既带电梯,又带电梯机房的照明了。严格做法应该分开设置</P>
发表于 2008-9-29 20:51:33 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

直接在双电源箱内引出------1.审图的也没有提出意见来(这是前提)。2.画系统图和平面图方便,因为够独立,不牵连太多内容。
发表于 2008-9-30 08:42:17 | 显示全部楼层

回复:请教,独立泵房配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-29 17:29:36</I>)的发言<BR>
<P>谁见过消防电梯的双电源箱既带电梯,又带电梯机房的照明了。严格做法应该分开设置</P></DIV><BR><BR><STRONG>如果泵房照明线路短路,你消防泵还想转吗</STRONG>