账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8558|回复: 7

防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-28 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,谢谢!
     
发表于 2008-9-28 16:18:28 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

<P align=left>GB 50057-94(2000年版)</P>
<P>第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: </P>
<P>一、水平接地体局部深埋不应小于1m; </P>
<P>二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; </P>
<P>三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-28 17:00:31 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

<P>看过这个,包括施工规范,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?</P>
     
发表于 2008-9-29 01:03:54 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

晕,难道人家规范说的还不够明白?
发表于 2008-10-1 09:13:22 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhjun150212</B></FONT> 在(<I>2008-9-28 16:18:28</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>就是这样<BR>
     
发表于 2008-10-2 21:21:28 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

<P>“第4.3.5条”-新修订的防雷规范将会修改这条。</P>
<P>“水平接地体局部深埋不应小于1m”--这条肯定是没有了,本来就不够严密。</P>
<P>“二、三”款会有调整。</P>
     
发表于 2008-10-3 10:53:13 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

<P>1、“水平接地体局部深埋不应小于1m”这条规范的出处,我一直找不到,不知道为什么1M就可以没事了。</P>
<P>2、“道路是沥青的”,我见过的道路沥青面层都有10公分,且压实,我认为是可以的。</P>
<P>3、现在人都穿鞋了,是不是对跨步电压的防护起到很大作用了?这点应该是用电安全应该考虑的一个有利因素。</P>
<P>大家怎么看?</P>
发表于 2008-10-6 14:48:25 | 显示全部楼层

回复:防雷人工接地装置可以打在道路下吗?

帽檐均压带
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则