发表于 2008-11-7 20:07:51
|
显示全部楼层
回复:住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-7 19:28:42</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>woshichuizi</b> 在(<i>2008-10-19 23:51:41</i>)的发言<br><p>住宅总断路器采用了200A的断路器,那么是外变电所出线断路器应该多少A?</p><p>是否要增大一级?</p><p>有没有更好的办法解决此问题?</p></div><p><br><br>一点好办法也没有。变电所出线断路器按计算电流选取,后面的按通常的做法,装隔离开关。我一般也是这样做。少数时候,也用用断路器。</p><p>用断路器时,又分三种情况,前大后小,前小后大,一般大。</p><p>A线路长,最好前大后小。</p><p>B线路短,最好前小后大。</p><p>C线路不长不短,择AB其一,最好不用一般大。</p></div><br>"B线路短,最好前小后大"是什么道理啊?<br><br><br> |
|