账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16110|回复: 15

进户重复接地

[复制链接]
     
发表于 2008-11-10 00:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>进建筑物处要求做重复接地,除了民规以外 还有哪个规范要求了,我一时找不找了。</P>
<P>谢谢各位帮忙。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-11-11 12:45:59 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》
发表于 2008-11-11 15:16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 23:23:32 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

PEN能重复n次接地
     
发表于 2008-12-12 16:54:57 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

PEN,只能接一次,然后PE和N就要分开,这个“重复”就是总等电位联结,基本上必须在进线处
发表于 2008-12-12 17:33:13 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-12-12 16:54:57</I>)的发言<BR>PEN,只能接一次,然后PE和N就要分开,这个“重复”就是总等电位联结,基本上必须在进线处</DIV><BR>不是基本上,而是<STRONG><FONT size=5>必须在进线处<BR></FONT></STRONG>
发表于 2008-12-12 19:17:32 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<P>                          电源是TN-C系统,进入建筑物后将PEN线接至等电位接地母排,由接地母排分别引</P>
<P>                 N线及PE线,形成TN-C-S系统。PE线可重复接地,N线就不允许再接地了,且N线与PE线</P>
<P>                 各自独立,不能互换使用。</P>
     
发表于 2008-12-13 17:04:29 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-11 15:16:18</I>)的发言<BR>
<P>PEN能重复几次接地?</P>
<P>不要引用建筑电气上,谢炜写的,PEN重复接地的文章。我看过。</P></DIV><BR>重复接地无数次。。。。<BR>
发表于 2008-12-13 21:56:01 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<P>如果PE线可重复接地的话,设在n个地方接地,由于不能保证接地电阻的一致性,容易引起各点不同的电位差从而产生电流。就不能称之为等电位--------一般电力变压器次级星形接法,其N接地后,在接地点再引出PEN叫重复接地。不是PEN可接地多次叫重复接地。</P>
发表于 2008-12-14 00:26:31 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-13 21:56:01</I>)的发言<BR><BR><BR>
<P>如果PE线可重复接地的话,设在n个地方接地,由于不能保证接地电阻的一致性,容易引起各点不同的电位差从而产生电流。就不能称之为等电位--------一般电力变压器次级星形接法,其N接地后,在接地点再引出PEN叫重复接地。不是PEN可接地多次叫重复接地。</P></DIV><BR><BR>一个变压器给多个建筑供电,引出PEN在各个建筑物处是不是要接地?
发表于 2008-12-14 10:48:50 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

不是不可以接地,但不能叫重复接地-------这就是概念
     
发表于 2008-12-14 17:48:58 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 10:48:50</I>)的发言<BR>不是不可以接地,但不能叫重复接地-------这就是概念</DIV>
<P><BR><BR>哦,深究一下:什么是重复接地的概念?</P>
<P>我认为 2次以上,就叫重复了,不知道是不是这个意思。。</P>
<P>是不是认为这个是特指PEN线的第二次接地?</P>
发表于 2008-12-14 18:43:08 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

<P>一般电力变压器次级星形接法,其N接地后,在接地点再引出PEN叫重复接地</P>
发表于 2008-12-15 10:55:07 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

新民规"进户重复接地"在哪条啊?
     
发表于 2008-12-15 11:06:53 | 显示全部楼层

回复:进户重复接地

楼上的:见12.2.2条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则