账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13785|回复: 11

关于小区庭院灯回路的问题

[复制链接]
发表于 2008-12-4 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>甲方提出,庭院灯回路太长,所带的灯太多,电压降可能会比较大。</P>
<P>我的问题是:</P>
<P>1、一个回路能带几盏庭院灯不违反规范?我带了25盏。有无规范限制一个回路所带庭院灯数量,那本规范?</P>
<P>2、关于回路长度和电压降问题,回路不应该超过多长,规范有无规定,回路长短关系到电压降和检修的难易,所以在回路长度方面有没有一个比较适中数据。</P>
<P>3、水下照明光源,技术措施关于安全性的要求说了一句:应具有抗腐蚀性和耐水构造,并要考虑电气安全性。就这句话考虑电气安全性,各位是采用什么措施来处理的?</P>
     
发表于 2008-12-4 19:55:31 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>1 照明设计规范上有一个回路灯具数量的规定,不宜查过25个</P>
<P>2 考虑压降</P>
<P>3 除了对灯具本身的要求外,安全电压、配线都是要考虑的</P>
     
发表于 2008-12-4 21:34:41 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-12-4 17:02:16</I>)的发言<BR>
就这句话考虑电气安全性,各位是采用什么措施来处理的?</P></DIV>
<P><BR><BR>1&lt;&lt;.建筑照明设计标准&gt;&gt;是否适用于景观照明,业内说法不一,我认为可以参考</P>
<P>2.线路电压降应计算</P>
<P>3.水下灯采用12V供电</P>
发表于 2008-12-5 10:20:02 | 显示全部楼层

<P><BR>1 照明设计规范上有一个回路灯具数量的规定,不宜超过25个。具体庭院照明能否超过25个,可以参照《建筑照明设计标准》7.2.7条条文解释。</P>
<P>2. 关于电压降,《建筑照明设计标准》7.1.3条规定:</P>
<P>“照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的下列数值:</P>
<P>    1  一般工作场所-95%</P>
<P>    2. 远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第一款要求时,可为90%;</P>
<P>    3. 应急照明和用安全特低电压供电的照明-90% ”</P>
<P> 《城市道路照明设计规范》亦有90%的要求。</P>
<P>   3 水下照明光源电压采用12V。变压器由水下灯具自带配套附件即可,不需专门设计。但设计图纸中应提出要求。</P>
<P>  <BR></P>
发表于 2008-12-6 21:28:41 | 显示全部楼层

参&lt;&lt;.城市道路照明设计标准&gt;&gt;</P>
<P>2.应综合考虑:若电缆太长 压降大 增加电缆截面 不经济</P>
<P>3.灯具选用防水型的 电源12V<BR></P>
     
发表于 2009-2-27 16:34:34 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>新民规:</P>
<P>一。10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。</P>
<P>二 1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。</P>
<P>三。除了局部等电位连接外</P>
<P>10 水下照明灯具的安装位置,应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于0.5m。面朝上的玻璃应采取防护措施,防止人体接触。<BR>11 对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施。</P>
<P>请参照新民规JGJ16-2008        第12.9 特殊场所的安全防护中有关内容<BR></P>
     
发表于 2009-2-28 11:24:04 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

新民规对景观照明有了专门的条文约束,比新照明标准要详细些,可以看看。。。
     
发表于 2009-3-2 09:21:04 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>"室外单相220V支路线路长度不宜超过100m"</P>
<P>1、仅仅指整条线路的室外部分吗?</P>
<P>2、指每路的最大分支长度吗?(因为一个线路可能有几个分支),还是指每路的几个分支长度和?</P>
<P>3、适用于路灯吗?如果压降和灵敏度都满足要求,还用拘泥于此条文吗?</P>
     
发表于 2009-3-2 15:38:50 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>如果压降和灵敏度都满足要求 当然可以</P>
<P>规范此处指出不宜超过100m,也是为了保证压降和灵敏度。</P>
     
发表于 2009-3-2 17:18:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-10 15:45:46 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>感谢楼上的啊 我也学到了些东西[em10]</P>
发表于 2009-3-10 17:02:41 | 显示全部楼层

回复:关于小区庭院灯回路的问题

<P>路灯经常做到400 500米呢?...</P>
<P>甚至更长,7 800呢...</P>






<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kingsj01 在 2009-3-10 17:05:43 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 05:29 , Processed in 0.077721 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表