账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6350|回复: 5

新民规让人无奈

[复制链接]
发表于 2009-1-15 15:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>执行当中有很多模棱两可的地方。错误也是很多,引用其它资料可以,但不要引用错了。</P>
<P>大家有空可以看看扩声附录H的公式,竟然是错误的,更让人无法理解的是</P>
<P>民规的实施指南里也是同样的错误。真不知道搞技术的怎么了,普通设计人员犯错难免,</P>
<P>毕竟水平有限,但编写规范的是技术上的佼佼者,这样误导设计人员实在令人气愤</P>
发表于 2009-1-15 15:28:16 | 显示全部楼层

回复:新民规让人无奈

<P>楼主可仔细说说莫?</P>
 楼主| 发表于 2009-1-15 16:35:12 | 显示全部楼层

回复:新民规让人无奈

<P>民规P396公式</P>
<P>q=0.035(100-n)*L*W*U*U/n</P>
<P>假设n=1时,上面q的近似值为,q=3.5*L*W*U*U</P>
<P>U是电压,可见导线的截面是天大的数字。其公式的U*U放在分母就对了。</P>
     
发表于 2009-1-16 02:43:22 | 显示全部楼层

回复:新民规让人无奈

想起那句歌词:才知道伤心总是难免的。
发表于 2009-1-16 10:03:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-16 13:46:03 | 显示全部楼层

回复:新民规让人无奈

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-16 10:03:44</I>)的发言<BR>
<P>新民规4.4.4采用电压为10(6)kV固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离电器;在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,尚应在出线侧装设隔离电器。</P>
<P>10KV规范第3.2.9条 10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。</P>
<P>第3.2.10条 采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。</P>
<P>比较阅读,新民规简直不是规范条文.</P></DIV><BR><BR>不都是一个意思吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则