账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10874|回复: 6

路灯灯具的单独保护装置应包含什么保护?

[复制链接]
     
发表于 2009-1-17 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
城市道路照明设计标准 CJJ 45-2006<br>6.1.6 道路照明配电回路应设保护装置,每个灯具应设有单独保护装置。<br><br>这里的灯具应设有单独保护装置包含什么保护内容?<br><br>是不是参照<br><font size="3">低压配电设计规范 </font>GB 50054-95<br>第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。<br><br>灯具的保护要求与配电线路的保护要求是否有差别?<br><br>
发表于 2009-1-18 02:26:53 | 显示全部楼层

回复:路灯灯具的单独保护装置应包含什么保护?

<P><FONT color=#0938f7></FONT><BR><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>单独设置保护电器。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>本质上没有什么区别,只是保护的部位不同罢了。</FONT></P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2009-1-19 17:25:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-20 08:56:57 | 显示全部楼层

回复:路灯灯具的单独保护装置应包含什么保护?

该保护无须考虑过载。多为熔断器
发表于 2009-1-20 14:14:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-1-30 09:51:18 | 显示全部楼层

回复:路灯灯具的单独保护装置应包含什么保护?

熔断器 是 熔断器,只是是否要实现 短路保护和接地故障保护?<br><br>过载保护的功能很多人都说不用实现。有没有文字上的依据?<br>
发表于 2009-1-30 12:40:44 | 显示全部楼层

回复:路灯灯具的单独保护装置应包含什么保护?

<P>                             是的。每基路灯应设单独的保护装置,通常采用瓷插式熔断器,设在灯杆下部,</P>
<P>                    起短路保护作用。另则在单个进行灯具检修或更换时,拔掉瓷插熔丝,安全作业。</P>
<P>                       </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则