账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17325|回复: 12

[讨论]照明回路都要3根线吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-11 22:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT color=#333333>现在设计圈里很混乱,有的单位要求所有照明回路都要3根线,理由是基本上常用的灯具都属于一类灯具。所以按新规范都要加PE线。还有的单位之要求低于2.4米的灯具要+PE线,其他的可以不加。有没有权威给解释解释啊?普通的日光灯,吊杆式,吸顶式是一类灯具吗?普通的吸顶灯是一类灯具吗?也要加PE线吗?<BR></FONT><BR><BR>
<SCRIPT type=text/javascript>
cpro_client='zhulong_cpr';
cpro_at='text';
cpro_161=3;
cpro_flush=4;
cpro_81=0;
cpro_w=480;
cpro_h=160;
cpro_template='text_newest_480_160';
cpro_cbd='#FFFFFF';
cpro_cbg='#FFFFFF';
cpro_ctitle='#0000ff';
cpro_cdesc='#444444';
cpro_curl='#008000';
cpro_cflush='#e10900';
cpro_uap=0;
cpro_cad=1;
cpro_channel=11540;
</SCRIPT>

<SCRIPT language=JavaScript src="http://cpro.baidu.com/cpro/ui/cp.js" type=text/javascript></SCRIPT>

<DIV style="DISPLAY: none">-</DIV>
     
发表于 2009-2-11 22:35:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<P>对设计而言,只要是选择I类灯具,就应该在照明回路里加PE线,加不加PE线和灯具的安装高度并无关系.</P>
<P>依据是:&lt;&lt;照标&gt;&gt;7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。</P>
     
发表于 2009-2-11 22:47:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

2009年1月1日,规范取消了0类灯具。。。。。。。。
发表于 2009-2-12 11:09:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<P>有的地方审的严,已全按三根执行,有的地方不严还按低于2.4米的用三根执行。低于2.4米用三根的出处是电气质量验收规范,而一类灯具外露导电部分用三根是照规上的规定。现在的灯具,一般外绝缘不外露导电体。</P>
发表于 2009-2-16 14:39:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<P>根据GB/T12501.2-1997标准规定,如果照明灯具为I类电接触防护,则因采取“保护联接”措施;</P>
<P>根据GB50034-2004标准第7.2.12条I类照明灯具的外露可导电部分应可靠接地。</P>
<P>所以,有I类照明灯具的场所,应有PE线实施保护联接。对于II类灯具,就不必作保护联接。</P>
发表于 2009-2-17 07:48:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-17 08:47:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<P>广州地区都是3根,没有两根,0类灯具基本上是淘汰的 </P>
     
发表于 2009-2-18 17:04:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<P>也有II类灯具的,外壳全塑料的</P>
发表于 2009-2-18 23:33:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

01年的时候,深圳这里设计都已经全都是三根了
     
发表于 2009-2-19 10:00:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

新民规要求三根,云:“楼上那家地板就是楼下那家的顶棚啊,危险。。。”
发表于 2009-2-20 17:37:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]照明回路都要3根线吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-2-11 22:47:25</I>)的发言<BR>2009年1月1日,规范取消了0类灯具。。。。。<BR></DIV>能否上传相关规范,谢谢!
     
发表于 2009-2-27 11:23:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-2-28 00:09:15 | 显示全部楼层

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则