账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5798|回复: 4

[求助]

[复制链接]
发表于 2009-3-5 23:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2><FONT size=1>请教防雷引下线的焊接?</FONT></H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_13074876>当钢筋采用套筒连接时,防雷引下线在此处是否要做跨接线?如果不做,有什么文字性的依据?(在天津施工).</DIV>
发表于 2009-3-6 00:10:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]

防雷引下线钢筋应该焊接,套筒连接不是电气联接,不能满足防雷引下线应该可靠连接的要求
发表于 2009-3-6 07:34:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2009-3-6 0:10:06</I>)的发言<BR>防雷引下线钢筋应该焊接,套筒连接不是电气联接,不能满足防雷引下线应该可靠连接的要求</DIV><BR><BR>讲的就是好!顶!
     
发表于 2009-3-8 13:03:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]

套筒连接不能导电吗?这个问题我要落实一下了。。。
     
发表于 2009-3-8 14:51:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>楼主所说防雷引下线如果是利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作引下线,则采用套筒连接时完全可以满足要求(因为利用结构主筋做引下线建筑物防雷规范上说绑扎都可以)。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则