账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8211|回复: 6

关天消防管线共管问题

[复制链接]
发表于 2009-3-9 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现在的消防管线哪些可以共管,哪些不可以,有什么依据没有,比如说报警线,电源线,电话线,楼层显示线,广播线等。管子太多,施工的也不好施工,老是讲这个问题。</P>
发表于 2009-3-9 19:41:10 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

常规都是独立穿管的。<br>广播要和其他管线分开。有些是可以合并穿管的,比如输出模块,有总线+电源线共管的做法。由于是24V电源线,影响不大。<br>
     
发表于 2009-3-10 13:45:25 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-3-9 19:41:10</I>)的发言<BR>常规都是独立穿管的。<BR>广播要和其他管线分开。有些是可以合并穿管的,比如输出模块,有总线+电源线共管的做法。由于是24V电源线,影响不大。<BR></DIV><BR><BR>施工时一般都是总线+电源线共管的做法。但画图时有一次被提了,所以也分开了。
发表于 2009-3-11 21:39:10 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

<P>我是总线+电源线</P>
发表于 2009-3-11 21:57:23 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

规范条文说的很明白,不同系统不得共管
     
发表于 2009-3-11 23:44:58 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

<P>消防电话和火灾应急广播都得单独穿管。</P>
     
发表于 2009-3-12 02:22:42 | 显示全部楼层

回复:关天消防管线共管问题

<P>消防电话和火警广播单独穿管,报警和电源共管。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则