账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7168|回复: 3

弱电机房!

[复制链接]
     
发表于 2009-3-11 00:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>弱电机房什么时候才考虑,高层办公楼电气应注意什么问题,方案阶段,最近新出的图集上08D800上有所规定高层办公强电井需大于4平米,弱电井应大于5平米,这是依据的什么东东,是必须的么?</P>
     
发表于 2009-3-12 02:37:52 | 显示全部楼层

回复:弱电机房!

按5平米左右来考虑,已经够用。
     
发表于 2009-3-13 15:27:51 | 显示全部楼层

回复:弱电机房!

<P>依据</P>
<P>办公建筑设计规范<STRONG>JGJ 67--2006</STRONG></P>
<P>4,5.9 高层办公建筑每层应设强电间,其使用面积不应小于4m<SUP>2</SUP>,强电间应与电缆竖井毗邻或合一设置。</P>
<P>4.5.10 高层办公建筑每层应设弱电交接间,其使用面积不应小于5m<SUP>2</SUP>。弱电交接间应与弱电井毗邻或合一设置。</P>
<P><BR> </P>
发表于 2009-3-17 15:48:52 | 显示全部楼层

回复:弱电机房!

<P>摆一台综合布线机柜进去就发现没有4平方是进不去人的</P>
<P>所以我们的原则是 越大越好 </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则