账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5343|回复: 2

预分支电缆问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-3-13 16:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-13 18:34:10 | 显示全部楼层

回复:预分支电缆问题

<P>单芯的预分支电缆载流量肯定是比多芯的大。见<STRONG>04DX101-1P56</STRONG>页次。</P>
<P>民规<STRONG>8.8.2 预制分支电缆应根据使用场所的环境特征及功能要求,选用具有聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套或聚烯烃护套的普通、阻燃或耐火型的单芯或多芯预制分支电缆。在敷设环境和安装条件允许时,宜选用单芯预制分支电缆。</STRONG></P>
<P>如果采用单芯就要注意单芯预分支运行时周围会产生强烈的交变磁场涡流,对电缆的支撑支架等要采取分隔磁路措施。防止涡流效应。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-3-14 09:27:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则