账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7300|回复: 4

变压器加电抗器,为什么会限制短路电流?

[复制链接]
发表于 2009-3-20 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-20 12:22:46 | 显示全部楼层

回复:变压器加电抗器,为什么会限制短路电流?

<P>增大电抗,可减少短路电路,可以看看公式,很简单的道理!</P>
<P>不过,我觉得应该是在线路中串联电抗器,变压器加电抗器的说法到没见过.</P>
发表于 2009-3-20 14:03:25 | 显示全部楼层

回复:变压器加电抗器,为什么会限制短路电流?

<P>     高压线路或区域变电站加电抗器的作用有二:</P>
<P>     1 .增加线路阻抗,减小短路电流。</P>
<P>     2.平衡或减少电缆线路(单相接地)电容电流。</P>
发表于 2009-3-24 21:13:51 | 显示全部楼层

回复:变压器加电抗器,为什么会限制短路电流?

<P>                       当变压器低压侧短路容量大,所选设备不能满足动热稳定要求,不得以在变压器与设备之间加电抗器</P>
<P>               增加回路电抗,限止短路电流,使所选设备,满足动热稳定要求。</P>
发表于 2009-3-24 23:30:52 | 显示全部楼层

回复:变压器加电抗器,为什么会限制短路电流?

<P>按原理就是电感线圈,通电流变化大时自动产生大感抗.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则