回复:[讨论]柴油发电机容量选择
<DIV class=quote>以下是引用 <B>abc</B></FONT> 在(<I>2009-3-31 9:46:26</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-3-30 13:00:59</I>)的发言<BR>
<P>手册和民规都无本质性错误。</P>
<P>设计人要重点把握好同时系数!并不是所有消防负荷同时系数都取1,无关的甚至取0.</P></DIV>
<P>取0的依据一直找不到,但是我的做法是:从防火规范上找到了设计范围同时发生火灾的次数和可能发生火灾的范围及相临两个范围内的最大消防负荷来确定消防负荷的计算容量.</P>
<P>如:一个40W平米的住宅小区,地上40栋(3单元)18层单元式住宅(栋与栋之间满足防火间距要求),6W平米的地下车库(一层),确定消防负荷时我会这样考虑:</P>
<P>消火栓水泵、喷淋水泵、消防控制室(含报警设备)等需要系数取1.0;<BR>消防电梯、单元防排烟风机、单元应急照明等负荷,就取最大1栋的负荷,而不是取40栋的负荷;</P>
<P>地下室配合上部建筑,取建筑底下防火分区和相临两个防火分区内的全部消防负荷,而不是6W平米的全部消防负荷;</P>
<P>最后将以上负荷相加得出一次火灾的消防负荷容量。(参照建筑防火规范的消防用水量标准,一个小区一般都是只考虑一次火灾,考虑两次火灾的情况未找到依据)</P>
<P>请大家谈谈有什么错误的地方,及时指出。<BR></P></DIV>
<P><BR>有点不同想法:</P>
<P>消火栓水泵、喷淋水泵、按最大负载运行时,也就是最远端出水口所在防火分区的所有消防负荷总和</P>
<P>基本能保证一次火灾最大需要电量</P>
<P>理由如下:</P>
<P>消防最大用电设备组为水灭火系统,通风系统按防火分区划分后,相应分区的风机容量很少,如只考虑一处着火,我觉得考虑最远端的防火分区就可以了,当然,最远端也要研究下具体情况.</P>
<P>但实际工程中,建议留一定容量备用,因为水专业也是留有一定容量的,如果两处着火也可以不至于措手不及.</P>
<P>PS,以上为个人观点,请专家斧正.</P> |
|