账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6685|回复: 4

[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗

[复制链接]
     
发表于 2009-4-2 17:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗,新民规未做明确规定,不知大家怎么做的?
发表于 2009-4-2 23:11:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗

按国标低压配电设计规范,不可以。
     
发表于 2009-4-3 02:25:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗

<P>老问题了。</P>
<P>第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。</P>
<P>无条文解释。</P>
<P>质检站按此条验收。 </P>
发表于 2009-4-3 14:32:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗

<P>弱电可考虑,强电几乎没有回旋的余地.</P>
发表于 2009-4-4 14:17:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]顶棚内可以用硬质阻燃塑料管敷设吗

<P align=justify><FONT size=3></FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>    采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=3>      这是火灾自动报警系统设计规范的要求</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则