账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8034|回复: 3

关于柴油发电机组并列运行问题

[复制链接]
发表于 2009-5-9 21:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一个问题:设计为640KW的柴油发电机组,如果采用一台400KW,一台250KW发电机并列运行有什么要求吗?<BR>
     
发表于 2009-5-10 02:25:26 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机组并列运行问题

<P>1、确定柴油发电机组同期并车投入运行的操作方法,设计同期测量及控制线路;</P>
<P>采用自动或者半自动同期并车装置。</P>
<P>2、解决有功功率分配问题;</P>
<P>装设自动调频调载装置。同容量的发电机组调速特性尽量一致,不同容量机组并车,容量之比不应超过3:1,并具有相似调速特性。</P>
<P>3、解决无功功率分配问题;</P>
<P>并联的柴油发电机组产生环流,基本是无功功率。调整励磁电流能改变发电机电动势,从而改变发电机无功功率分配。</P>
<P>4、中心线电流。</P>
<P>机组并联,会形成很大的零序谐波环流,中性线存在很大的中性线电流,应采取限制中性线电流的措施。</P>
 楼主| 发表于 2009-5-10 11:42:55 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机组并列运行问题

<P>哦。感谢龙王。</P>
<P>“机组并联,会形成很大的零序谐波环流,中性线存在很大的中性线电流,应采取限制中性线电流的措施。”这谐波是怎么产生的呢?</P>
发表于 2009-5-14 19:58:44 | 显示全部楼层

回复:关于柴油发电机组并列运行问题

<P>国内现有的柴油发电机组厂商,多没有这种非相同容量的并机屏,除非十分必要,你还是不要这样做设计。</P>
<P>如果你坚持,那么建议找一家愿意为你高价做出方案的单位来进行制作。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则