账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9330|回复: 8

一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

[复制链接]
     
发表于 2009-5-12 22:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一级非消防负荷是否需要设双电源箱?</P>
<P>举个例子:比如四星级酒店的厨房用电为一级负荷,是否需要在厨房设双电源箱?2路10KV电源供电。</P>
发表于 2009-5-13 04:40:48 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

象阁下说的厨房用电,虽然是一级负荷,也不需要在厨房设双电源切换箱。从配电室直接拉就行。
发表于 2009-5-17 08:47:17 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<P>                    一级负荷应由两个电源供电,厨房用电量相对较小,用10KV供电不太合适,可否加EPS装置,</P>
<P>            作为第二电源.</P>
     
发表于 2009-5-17 11:36:34 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<P>1、只有消防负荷有末端切换要求。</P>
<P>2、非消防负荷只需要双电源,确保供电的连续性。</P>
<P>3、保证非消防一级负荷的供电连续性,在配电房接线上处理就可以。如1楼所说。。</P>
发表于 2009-5-17 13:38:10 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<P>设了,可靠性更好</P>
发表于 2009-5-18 07:40:54 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lanxia_008</B></FONT> 在(<I>2009-5-12 22:24:18</I>)的发言<BR>
<P>一级非消防负荷是否需要设双电源箱?</P>
<P>举个例子:比如四星级酒店的厨房用电为一级负荷,是否需要在厨房设双电源箱?2路10KV电源供电。</P></DIV>没有必要,酒店的厨房定义为一级负荷的前提是非火灾状态,在火灾状态有切除非消防电源的规定。厨房用电有充分的时间手动切换,用末端切换箱不一定是最好的选择。<BR>
     
发表于 2009-5-18 17:39:33 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<P>像这种非消防的一级负荷的情况,火灾时是否需要切除呢?</P>
     
发表于 2009-5-18 18:59:04 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sanyliu</B></FONT> 在(<I>2009-5-18 17:39:33</I>)的发言<BR>
<P>像这种非消防的一级负荷的情况,火灾时是否需要切除呢?</P></DIV><BR><BR>非消防电源均切除。。。
     
发表于 2009-5-22 11:30:06 | 显示全部楼层

回复:一级非消防负荷是否需要设双电源箱?

比如井道内的照明和插座平时都不用电的,是否也需要切除呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则