账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9478|回复: 19

大家来算一算几道接触电压的题?

[复制链接]
发表于 2009-6-23 10:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1、</P>
<P> 20096259325810.png <BR></P>
<P>2、</P>
<P><BR><BR><BR><BR> 20096259392010.png </P>
<P>3、</P>
<P><BR> 20096259394610.png </P>
<P>4、</P>
<P>把图重新传了一下,看起来要清楚一些了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiangyiling 在 2009/7/9 14:20:50 编辑过」</div>
发表于 2009-6-24 21:49:00 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

算接触电压题图1,设备外壳有两处接地,是个什么接地形式,看不明白.
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:15:43 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>这可是2008年注册电气工程师的案例题,没有人感兴趣?不知谁能做答呢?</P>
发表于 2009-7-8 10:13:29 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>再想想,有没有答案呢</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一帘幽梦 在 2009/7/8 10:36:19 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:57:40 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>有答案,但是记不起来了!</P>
 楼主| 发表于 2009-7-9 14:21:09 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>在几个网友的帮助下,做出了答案,大家看一看,对不对?</P>
<P>1、220×0.1/(0.04+0.06.+0.1)*10/(10+4)=78.5V</P>
<P><BR>2、220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=66V</P>
<P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)+220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=97.5V</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiangyiling 在 2009/7/9 15:22:44 编辑过」</div>
     
发表于 2009-9-1 16:03:09 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>这道题结果究竟是多少?</P>
<P>有的说1题是110V</P>
     
发表于 2009-9-2 08:35:29 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>噢  昨天仔细想了想,1、2题结果是对的,但3题好像不对,应该计算如下:</P>
<P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)=31.4V</P>
<P>不知对不对?<EM>不知谁有结果的选项没有。</EM></P>
发表于 2009-9-7 03:08:25 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>赞成楼上的答案,31.4V</P>
     
发表于 2010-1-6 16:49:14 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiangyiling</B></FONT> 在(<I>2009/7/9 14:21:09</I>)的发言<BR>
<P>在几个网友的帮助下,做出了答案,大家看一看,对不对?</P>
<P>1、220×0.1/(0.04+0.06.+0.1)*10/(10+4)=78.5V</P>
<P><BR>2、220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=66V</P>
<P>3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)+220/(0.1+0.04+0.06)*0.06=97.5V</P></DIV>
<P>1和2的解答没有问题。</P>
<P>但是3题明显出的有毛病:如果A\B之间PE电阻忽略不计,则3题等同于2题;如果考虑PE电阻,则该阻值应当给出,并参与具体计算。<BR><BR></P>
发表于 2010-1-6 19:14:39 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>1,2解答是对的,</P>
<P>我觉得3和1是相同的,A故障电压沿PE传导到没做等电位连接的B装置。</P>
发表于 2010-1-7 15:37:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-1-8 08:52:21 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<P>今年能过专业就是这道题的功劳。去年侥幸过了基础,131过的,今年156+68过的专业。如果不是这道题对,估计过不了。  </P>
     
发表于 2010-1-8 12:17:36 | 显示全部楼层

回复:大家来算一算几道接触电压的题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xkh721218</B></FONT> 在(<I>2010/1/8 8:52:21</I>)的发言<BR>
<P>今年能过专业就是这道题的功劳。去年侥幸过了基础,131过的,今年156+68过的专业。如果不是这道题对,估计过不了。  </P></DIV><BR>这类题目每届都考,考了5年了<BR>
     
发表于 2010-4-14 09:50:46 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则