账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9151|回复: 8

[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

[复制链接]
     
发表于 2009-7-29 01:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在我国的各种规范里,几乎都是淡淡的提到,低压单相要尽量平均分配到三相。</P>
<P>但是,怎么才算做到了三相基本平衡?有没有一个指标来衡量这个东西?</P>
<P>我们在海外做工程,终端配电箱的负荷表也是一相一相进行分配,做了EXCEL表格。三相负荷都能明确体现,很容易实现三相负荷调配。</P>
<P>虽然如此,依然没有一个指标来说明一个负荷表做到了三相基本平衡。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:24:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<P>我查阅了供配电系统设计规范,民用建筑电气设计规范,电能质量的最新标准(2008版),均未找到计算指标和计算公式。</P>
<P>也查阅了相关手册,还没发现这方面的详细资料。</P>
<P>欢迎大家讨论,提供信息。</P>
发表于 2009-7-29 11:47:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<P>有计算表格的,我做工业设计时,照明,插座等单相都要计算平衡的,</P>
<P>现在做民用,赶时间,只是简单的分配下,没做计算了</P>
发表于 2009-7-29 13:38:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

设计时民用建筑不太可能像工业建筑一样能够确定使用工况,因此我都是照明、插座分别按类自己先平衡了,免得最终还是不能做到平衡。另外可以根据实测稳定的数据调相。
     
发表于 2009-7-29 23:40:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2009/7/29 13:38:11</I>)的发言<BR>设计时民用建筑不太可能像工业建筑一样能够确定使用工况,因此我都是照明、插座分别按类自己先平衡了,免得最终还是不能做到平衡。另外可以根据实测稳定的数据调相。</DIV><BR><BR>这个分类平衡好,根据实测稳定的数据调相更好
     
 楼主| 发表于 2009-7-30 00:52:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<P>实际情况把握不了,就说表面平衡吧。</P>
<P>平衡到何种程度表明我各相负荷分配平衡?</P>
发表于 2009-7-30 04:49:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/7/29 1:57:53</I>)的发言<BR>
</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>设计规程规定,在计算范围内,单相用电设备的总容量如果不超过3相用电设备总容量的15%时,可按3相对称分配考虑。如果单相用电设备不对称容量大于3相用电设备总容量15%时,则设备容量应按3倍最大相负荷的原则进行换算。</P>
<P>看来15%就是一个标准<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2009-7-30 11:06:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

<P>那是负荷换算的分界标准。</P>
<P>再说了,我得一个箱子如果全部是单相设备,哪来的三相参考?</P>
发表于 2009-7-30 15:24:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]怎么证明三相负荷分配平衡?

分别计算出该箱要带的各单相设备组的计算电流,然后在你的三相配电箱上平均分配。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则