账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13466|回复: 13

[问题探讨] 低压电容器柜开关选择

[复制链接]
发表于 2009-9-4 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压补偿柜进线开关是选断路器还是应该选择熔断器式隔离开关呢?
     
发表于 2009-9-4 22:23:00 | 显示全部楼层

回复:低压电容器柜开关选择

2中都可以
发表于 2009-9-8 08:29:11 | 显示全部楼层

回复:低压电容器柜开关选择

熔断器式隔离开关
发表于 2009-9-13 13:40:05 | 显示全部楼层

回复:低压电容器柜开关选择

熔断器式隔离开关
发表于 2010-3-19 14:47:47 | 显示全部楼层
隔离开关熔断器组,或者熔断器式隔离开关。
     
发表于 2010-3-19 23:25:23 | 显示全部楼层
《并联电容器装置设计规范》GB 50227—2008
4.2.9 低压并联电容器装置宜装设下列配套元件(图4.2.9);当采用的电容器投切器件具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设限流线圈和过载保护器件:
1 总回路刀开关和分回路投切器件;
2 操作过电压保护用避雷器;
3 短路保护用熔断器:
4 过载保护器件;
5 限流线圈;
6 放电器件;
7 谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。
     
发表于 2010-3-20 00:19:05 | 显示全部楼层
以前倒是有个长贴讨论每一回路保护不能用微断代替熔断器。
     
发表于 2010-3-20 00:37:21 | 显示全部楼层
国外也有用断路器的,很普遍。
发表于 2010-3-20 11:38:56 | 显示全部楼层
国内厂家生产的电容器柜,进线及分组保护用熔断器,是否是熔断器的电流特性更适合用于电容器负荷。
希望有人能解释。
     
发表于 2010-3-20 14:07:12 | 显示全部楼层
而熔断器的保护元件,国内用喷逐式熔断器,国外使用限流式熔断器HRC较多。
发表于 2010-3-20 18:30:59 | 显示全部楼层
保护电容器一般选用快速熔断器-总开关可以选用断路器,
保护电容器最好别选用断路器很容易烧毁;
发表于 2010-3-20 18:33:18 | 显示全部楼层
如 电容器支路选用熔断器 那么总开关最好选用断路器-当单只电容器熔断 设备缺相运行 如总开关单像过载或者短路 断路器跳闸,
也可以两者都选用熔断器-
发表于 2012-5-24 21:23:27 | 显示全部楼层



    能否给个链接?搜不到啊。
   我认为每个电容器回路用微断代替熔断器往往不能满足分断能力要求。那个老帖是怎么说的?
发表于 2012-6-2 19:28:08 | 显示全部楼层
分支回路最好不要选用微断 分断能力不够 个别场所稍微有一点谐波断路器很容易跳闸除非你选用塑壳断路器。分支选用熔断器现在做的一般不装热继电器,如果电容器某相有故障了电容器还在运行,
如总开关选用熔断器隔离开关分开关选用熔断器 总开关下桩头任何一点故障短路如柜子烧掉了开关不会跳直接跳电源总进线断路器
一般做法总开关选用断路器 带分励脱扣辅助  分支选用熔断器式隔离开关带辅助 任何支路故障 熔断器熔断后跳开故障支路接触器或可控硅开关 报警 人工排除故障或联动跳总断路器,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则