账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6981|回复: 4

防火剩余电流的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-20 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>民规第13.12.2条规定:火灾自动报警系统保护对象分为二级建筑物或住宅,应设置接地故障报警并应符合本规范7.6.5条的规定。<BR>疑问1:7.6.5条规定的是过负荷保护的内容,而13.12.2条的条文解释和7.6.5条根本对不上,更像是7.6.7的规定,这个地方是不是错了,如果是错了,有没有发过正式的修正文件?<BR>疑问2:如果保护对像等级为二级,接地故障报警如何设置?是不是断路器采用带接地保护的断路器(只做报警),还是设置漏电断路器,只报警不动作。<BR>由于做的这个楼是学校的计算机房,每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机,由于计算机存在漏电流,每层的配电总箱进线如果设置漏电报警的话不知道会不会超过500mA,如果漏电报警加在每个房间内的分配电箱内,所加的东西又太多。由于是8层的小高层,不知道这种情况下如何设置才能在符合规范的前提下省钱。</P>
<P>现在这个防火剩余电流报警系统真的是不知道该怎么做了!是不是这个楼可以不设啊。</P>
发表于 2009-9-20 18:07:03 | 显示全部楼层

回复:防火剩余电流的问题

采用A型剩余电流保护器,建议每层配一个30mA,用来报警。大楼配一个500的用来防火跳闸。
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left>在有规定的剩余脉动直流分量时,对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保有效脱扣。<o:p></o:p></P>
     
发表于 2009-9-20 22:09:27 | 显示全部楼层

回复:防火剩余电流的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>folks</B></FONT> 在(<I>2009/9/20 16:43:30</I>)的发言<BR>
<P>由于做的这个楼是学校的计算机房,每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机,由于计算机存在漏电流,每层的配电总箱进线如果设置漏电报警的话不知道会不会超过500mA,如果漏电报警加在每个房间内的分配电箱内,所加的东西又太多。由于是8层的小高层,不知道这种情况下如何设置才能在符合规范的前提下省钱。</P>
<P>现在这个防火剩余电流报警系统真的是不知道该怎么做了!是不是这个楼可以不设啊。</P></DIV><BR>"每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机"----------建议楼层总箱不设置漏电报警,每一楼层总箱后分N个分箱(每一分箱最多管2个房间),分箱每一回路最多带6台电脑,每一分箱设漏电报警.<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/9/20 22:09:55 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-9-21 09:29:28 | 显示全部楼层

回复:防火剩余电流的问题

根据7.6.7的规定,是否这个楼可以不上火灾漏电报警?如果上的话,因为点数太多,可能要单独加一套,但业主控制投资太严,他们不想上,我必须拿出充分的理由和规范条文说服他们。
发表于 2009-9-22 05:57:36 | 显示全部楼层

回复:防火剩余电流的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009/9/20 22:09:27</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>"每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机"----------建议楼层总箱不设置漏电报警,每一楼层总箱后分N个分箱(每一分箱最多管2个房间),分箱每一回路最多带6台电脑,每一分箱设漏电报警.<BR></DIV>
<P><BR>在每个房间设一个配电箱,每个里面装17个带有漏电开关的微型断路器,每个断路器带6台电脑,每一层楼和整个大楼的断路器可不设漏电保护,这样也许最节省了。</P>
<P>微型漏电开关可选用</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 9pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-outline-level: 1" align=left><B>梅兰日兰微型断路器EA<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="9" UnitName="C">9C</st1:chmetcnv><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="45" UnitName="C">45C</st1:chmetcnv><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1630" UnitName="C">1630C</st1:chmetcnv> 。每台价格114元.</B></P>
<P><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则