是不是所有的转角都应设置引下线?按规范三类防雷引下线间距不大于25米,但我们领导要求所有的转角都设,疑问:是不是引下线越多越好?
发表于 2009-9-21 12:35:39 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

理论上说可能是!
发表于 2009-9-21 20:33:10 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<P>            建筑物的四角首先考虑要设防雷引下线,其它处可按建筑物防雷类别设防雷引下线。建筑物是多边形,宜</P>
<P>     按转角设防雷引下线。</P>
     
发表于 2009-9-24 16:42:47 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

建築物的角是最危險的地方。
发表于 2009-9-24 17:27:42 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<P>阳角必定得设置</P>
<P>引下线间距是按路径考虑不一定是直线间距,可能你绕了个弯,超过25m了</P>
     
发表于 2009-9-24 22:10:21 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

我建议做上的,尤其是有棱有角的建筑
     
发表于 2009-9-29 08:18:14 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<P>按照防雷理论及其实践而言,屋顶所有钢筋混凝土柱已经天然充当了防雷引下线。这一点不以人们是否承认它而改变。换言之,即使你没当它是引下线,它天然已经就是了。</P>
<P>所以,以后新版防雷规范所说的引下线间距和数量等,将不再是指自然引下线,而是仅针对人工引下线。</P>
发表于 2009-9-30 10:22:41 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/9/29 8:18:14</I>)的发言<BR>
<P>按照防雷理论及其实践而言,屋顶所有钢筋混凝土柱已经天然充当了防雷引下线。这一点不以人们是否承认它而改变。换言之,即使你没当它是引下线,它天然已经就是了。</P>
<P>所以,以后新版防雷规范所说的引下线间距和数量等,将不再是指自然引下线,而是仅针对人工引下线。</P></DIV>现在的混泥土柱的主筋有些采用螺纹连接,电气方面对此是否认可,有没有正式下文<BR>
     
发表于 2009-9-30 22:08:57 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<P>其实是无所谓的,不设在转角处也可以。实际上,工程中我们尽可能设到转角处。</P>
<P>1、屋角易受雷击,使雷电通路保持最短的需要(具体有多大影响,应该只是理论上有差别吧);</P>
<P>2、屋角处容易操作,中端往往多有不便。</P>
     
发表于 2009-10-2 01:38:37 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

这个间距仅指平均间距而已。
     
发表于 2009-10-2 01:39:13 | 显示全部楼层

回复:关于防雷引下线的数量

<P>防雷规范请参照IEC 62305.</P>