账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7766|回复: 1

熔断器

[复制链接]
发表于 2009-9-28 20:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
熔断器,1。35的熔断系数,200安的电流270A 9。8秒就熔断了,125A的用1。35倍的电流却用了一个小时才熔断,熔体用的是0。2MM的铜片,宽度5MM 上面打了不同尺寸的孔,代表不同的规格,请有经验的朋友给个参考意见,谢谢!<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wskskw 在 2009/9/28 21:19:09 编辑过」</div>
     
发表于 2009-9-29 08:01:15 | 显示全部楼层

回复:熔断器

<P>1、你说的这种情形还是可能出现的,要看具体熔断器产品的熔断特性曲线;</P>
<P>2、也正基于上述1之缘故,熔断器极少用来作过载保护,而基本都用于短路保护</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则