账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5966|回复: 1

讨论:10kV系统,PT柜的位置在哪里更合理?

[复制链接]
发表于 2009-10-29 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>做法1:进线断路器----计量柜-----PT柜</P>
<P>做法2:进线+PT柜——进线断路器——计量柜</P>
<P>1为传统做法,目前我见过的很多设计院的图纸基本如此。</P>
<P>2.08D800-3图集的做法,优点是便于检测进线的带电信号,给出报警,提醒工作人员切换电源。</P>
发表于 2009-10-29 19:38:01 | 显示全部楼层

回复:讨论:10kV系统,PT柜的位置在哪里更合理?

<P>           做法1是传统做法,此做法PT柜内设备有PT+避雷器。</P>
<P>           做法2一般用于有两个电源,一个工作,另一个备用。作为备用电源自动投入的控制点。</P>
<P>           </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 17:08 , Processed in 0.078411 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表