账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12999|回复: 10

求助,变电所能否设于消防水池上方

[复制链接]
     
发表于 2009-11-2 16:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区可利用面积少,变电所能否设于消防水池上方,如果能做要注意什么.

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xienin 在 2009/11/2 16:58:07 编辑过」</div>
     
发表于 2009-11-2 19:48:53 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xienin</B></FONT> 在(<I>2009/11/2 16:55:26</I>)的发言<BR>厂区可利用面积少,变电所能否设于消防水池上方,如果能做要注意什么.<BR><BR></DIV><BR><BR>
<DIV>
<P align=center>第二章 所址选择</P></DIV>
<P>第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:<BR>一、接近负荷中心;<BR>二、进出线方便;<BR>三、接近电源侧;<BR>四、设备运输方便;<BR>五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;<BR>六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;<BR><FONT color=#ff3300 size=6>七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;</FONT><BR>八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;<BR><FONT color=#f73809 size=6>九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-3 11:01:57 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

<P>感谢回答,但这两条只说了不能设置于正下方.因为有可能发生漏水引起积水,但变电所在水池上方就没有这种情况了.这个消防水池是在地下,而变电所为地面建筑.</P>
发表于 2009-11-3 11:38:50 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

应该没有问题,有些高层建筑由于场地限制,最底下就是水池,其上面一层就是变配电站,等设备用房。
发表于 2009-11-3 15:22:59 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

<P><FONT color=#ff3300 size=6>不宜与上述场所相贴邻;</FONT></P>
<P><FONT color=#ff3300 size=6>不宜还是可商量的</FONT></P>
     
发表于 2009-11-3 22:32:59 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xienin</B></FONT> 在(<I>2009/11/3 11:01:57</I>)的发言<BR>
<P>感谢回答,但这两条只说了不能设置于正下方.因为有可能发生漏水引起积水,但变电所在水池上方就没有这种情况了.这个消防水池是在地下,而变电所为地面建筑.</P></DIV><BR><BR>如果消防水池是在地下一层,而变电所是在一层,我的理解:不属于"<FONT color=#ff3300 size=6>贴邻</FONT>"
     
发表于 2009-11-4 18:53:39 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

做不好地板的防潮,不宜在上部
发表于 2009-11-6 22:03:43 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

如果消防水池是在地下一层,而变电所是在一层正上方,我的理解:属于"<FONT color=#ff3300 size=6>贴邻</FONT>"
发表于 2009-11-7 11:28:48 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

<P>如果消防水池是在地下一层,而变电所是在一层正上方,我的理解:属于"<FONT color=#ff3300 size=6>贴邻</FONT>"</P>
<P>应该不宜</P>
发表于 2009-11-7 13:11:16 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

水池上再加一层楼板
发表于 2009-11-11 20:42:13 | 显示全部楼层

回复:求助,变电所能否设于消防水池上方

其实这样出线也不方便,何必自找麻烦呢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则