账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7258|回复: 6

熔丝如何选择

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-11-13 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-15 21:20:16 | 显示全部楼层

回复:熔丝如何选择

<P>是啊</P>
<P>这方面资料太少了</P>
发表于 2009-11-15 21:53:26 | 显示全部楼层

回复:熔丝如何选择

<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>摘自有关文章。。。。。。</P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>通过实验结论如下:</P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>1.熔断器与断路器作为SPD后备保护时的性能比较:用断路器作后备保护器的试验中,因断路器中电磁脱扣结构电感L的作用,在相同冲击放电电流情况下,比熔断器作后备保护器的试验对总电压保护水平UP偏高1.1~1.25倍。应用熔断器的主要优点:分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜。主要缺点是:熔丝熔断后不方便及时向值班人员提供动作信号,不能及时更换熔断体,影响保护可靠性。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>    应用断路器的主要优点:故障断开后,不必更换器件,具有智能带电操机构的断路器,可实现遥控,遥信。主要缺点是:相对价格较高;部分断路器分断能力较小。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>综合考虑断路器及熔断器的特性,认为在低压配电系统SPD后备保护应用时,前级保护采用断路器,后级保护采用熔断器为宜。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>2.各通流容量下对应的熔断器或断路器额定电流值见曲线图3对应参考。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 17.25pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=center><img src="http://www.xddq.com/editor/UploadFile/2005111695544848.jpg"><o:p></o:p></P>
发表于 2009-11-16 20:42:47 | 显示全部楼层

回复:熔丝如何选择

<P>  主要缺点是:熔丝熔断后不方便及时向值班人员提供动作信号 </P>
<P> 熔断器的这个缺点,可以通过线路设计予以克服。</P>
<P>    请问谁能设计一下???????</P>
发表于 2009-12-24 17:12:47 | 显示全部楼层

回复:熔丝如何选择

<P>应为熔断器,能满足系统分断的要求</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 尚雄 在 2009/12/24 17:13:12 编辑过」</div>
     
发表于 2010-2-17 18:46:18 | 显示全部楼层
对于熔断器,I2=1.6In,并且I2不大于0.9IZ。
     
发表于 2010-2-17 21:31:32 | 显示全部楼层


现在的熔断器开关有此功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则