账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11893|回复: 14

[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

[复制链接]
     
发表于 2009-11-17 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋,不要利用室内的柱子钢筋,为的是防止雷击时引下线对人身造成危害,请问:高层建筑物是全现浇的钢筋混凝土结构,所有的钢筋都已连接在一起了,已经构成了一个法拉第笼了,雷击瞬间全楼的电位一样高,要求引下线必须利用外墙钢筋有多大意义?<BR>
     
发表于 2009-11-18 00:14:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

如果利用了室内柱子钢筋,那么这就形成一个中间连着的法拉第笼? 也就是说给笼子中间加了个导体?那这样会出现什么情况呢?
     
发表于 2009-11-18 01:54:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/11/17 10:30:36</I>)的发言<BR>有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋,不要利用室内的柱子钢筋,为的是防止雷击时引下线对人身造成危害,请问:高层建筑物是全现浇的钢筋混凝土结构,所有的钢筋都已连接在一起了,已经构成了一个法拉第笼了,雷击瞬间全楼的电位一样高,要求引下线必须利用外墙钢筋有多大<BR><BR></DIV>
<P>提得好!</P>
发表于 2009-11-18 13:43:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

怎么没有回答啊 等着学习
     
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:33:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

如果利用了室内柱子钢筋,那么这就形成一个中间连着的法拉第笼? 也就是说给笼子中间加了个导体?实际情况是室内柱子钢筋已经连在一起了,你想不用也不行了.
发表于 2009-11-18 19:31:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

<P>            我们这里的做法,迂有屋面不同标高,是通过避雷带连结,利用外墙柱内钢筋引下,尽量减小雷电流在建筑物</P>
<P>     内引起感应。电流是沿电阻小的路径走。</P>
发表于 2009-11-19 09:39:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-19 10:23:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

<P>民规11.4.5的高电位又该怎么对待呢?利用室内柱子应该更难满足吧,外墙反而更好做一点</P>
     
发表于 2009-11-25 16:54:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

钢筋混凝土柱已经天然充当防雷引下线,不管外侧的柱子,还是内侧的柱子。这一点不以人的意志为转移。
发表于 2009-11-25 17:40:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

人呆在仅外墙做的笼子里会更安全一些,如果人呆在由内墙做的笼子里安全性肯定会差一些,这一点不以人的意志为转移。
发表于 2009-11-25 17:53:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

人离强电流越远越好,外墙的钢筋比较粗,离人比较远,有可能接触的人比较少,内墙离人比较近,有可能接触的人会比较多,让少数人承担危险,总比让大多数人承担危险要好些吧,哈哈,我想是这样的原因才会有这样的规定吧
     
发表于 2009-11-25 19:26:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/11/18 14:33:45</I>)的发言<BR>如果利用了室内柱子钢筋,那么这就形成一个中间连着的法拉第笼? 也就是说给笼子中间加了个导体?实际情况是室内柱子钢筋已经连在一起了,你想不用也不行了.</DIV>
<P><BR><BR>是啊,就算是再和退层的柱子钢筋连接,内部还是有引下线啊</P>
<P>和外面的柱子钢筋连接,也只能是分流而已</P>
发表于 2009-11-26 12:03:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

<P>                  一、建筑物钢筋的雷电流分布是不均等的,外墙角部位的雷电流最大。</P>
<P>                  二、为防止雷电流流经引下线时产生高电位引起的反击,需与室内的电气设备保持一定的距离。</P>
<P>                  三、引下线设置的愈多,流经引下线的电流越小,引下线的间距应满足规范的规定。</P>
<P>                  四、在引下线下部,距室外地坪深1米处所引出的钢导体,加速雷电流泄放。</P>
<P>                  五、引下线是泄放雷电流的主要通道。</P>
<P>                  六、引下线靠外墙设置为好。</P>
<P>                          能与名家探讨问题,机会难得,不妥之处,请赐教。</P>
     
发表于 2009-11-26 13:11:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

利用室内柱做引下,高频雷电流流下时柱周围空间会产生电磁场,对室内设备产生破坏.
     
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:59:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]有退层的高层建筑物在做防雷设计时,要求引下线利用建筑物的外墙柱钢筋

高层建筑物是全现浇的钢筋混凝土结构,所有的钢筋都已连接在一起了,钢筋混凝土柱已经天然充当防雷引下线,不管外侧的柱子,还是内侧的柱子,况切,雷电流是应该沿着电阻小的路径和最短的路径泻放入地,如何会只是七拐八拐沿着退层外侧的柱子钢筋泻放入地呢?是不是有点想当然了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则