<P>审图意见:进线处还应加过、欠压保护(根据JGJ16-2008,第7.6.1条1款)</P>
<P>这是一纯住宅工程,原图在电缆进线端只加了漏电保护。</P>
<P>对于这条审图意见不甚理解,请高手指导。</P>
     
发表于 2009-11-17 17:22:27 | 显示全部楼层

回复:审图意见

<P>看一下这个帖子:</P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4746&amp;BoardID=14&amp;TB=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=4746&amp;BoardID=14&amp;TB=2</A></P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:53:20 | 显示全部楼层

回复:审图意见

<P>已看过楼上帖子</P>
<P>这条审图意见是要求进线总开加过欠压保护(本人看法)</P>
<P>看过许多样本塑壳断路器根本就没有过欠压保护附件,只有失压附件</P>
<P>施耐德也只是小型断路器C65N有过欠压附件,民规10.8.11“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过欠压保护电器。”C65N只满足分户箱要求。</P>