账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7713|回复: 8

谁研究过海湾的产品,问题问题?

[复制链接]
发表于 2009-12-4 17:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1、设备的启动信号怎么接入火警系统,是不是多线控制盘,但多线控制盘打到禁止档时,还能否显示该信号?</P>
<P>2、设备过载信号如何接入系统,找了很久没看到接线端子?</P>
<P>3、上述问题都可以在消防值班室设指示灯箱解决,但大家是如何用产品解决的?</P>
 楼主| 发表于 2009-12-4 18:01:38 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<P>图集中的做法是通过控制线直接接到值班室,但接哪里呢?没端子啊?</P>
<P>也可以通过输入模块,经总线传输给消防值班室</P>
 楼主| 发表于 2009-12-4 18:48:41 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<P>后看了松江样本,确定无此接点,若需反馈信号,感觉1是加输入模块,2是在火警控制器处加指示灯,电源由火警系统DC24提供。</P>
<P>另外有研究过解决方法的请告知,谢谢!</P>
发表于 2009-12-4 20:24:50 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/12/4 17:38:44</I>)的发言<BR>
<P>1、设备的启动信号怎么接入火警系统,是不是多线控制盘,但多线控制盘打到禁止档时,还能否显示该信号?</P>
<P>2、设备过载信号如何接入系统,找了很久没看到接线端子?</P>
<P>3、上述问题都可以在消防值班室设指示灯箱解决,但大家是如何用产品解决的?</P></DIV>
<P><BR>1  各种设备启动可通过8301,8302A,8303等模块自动控制,也可通过多线控制盘利用8302B手动控制。</P>
<P>2 不知道你说的过载信号是什么过载。。。。。</P>
<P>3 在消防控制室可设联动控制柜,在上面可利用灯光显示有关信号,缺点是拉线太多。如果利用产品解决也行,就是利用输入模块8300等,通过报警显示屏监视每个需要监视的物理量。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xuhui6512 在 2009/12/4 21:11:29 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2009-12-5 14:14:33 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<P>指消防设备的过载信号,</P>
<P>重新翻了一遍海湾样本,确实没有接线处,联动控制柜也没有灯光显示装置,产品也没提供该显示灯,要设置只能做非标的了。</P>
<P>简单的办法只能是通过输入模块,编程解决,报警时在操作屏幕或电脑处显示。</P>
发表于 2009-12-5 21:48:35 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/12/5 14:14:33</I>)的发言<BR>
<P>指消防设备的过载信号,</P>
<P>重新翻了一遍海湾样本,确实没有接线处,联动控制柜也没有灯光显示装置,产品也没提供该显示灯,要设置只能做非标的了。</P>
<P>简单的办法只能是通过输入模块,编程解决,报警时在操作屏幕或电脑处显示。</P></DIV><BR>是要作非标的控制台,重要设备的信号要在控制台上显示较好,需要醒目。<BR>
发表于 2009-12-5 22:41:07 | 显示全部楼层

回复:谁研究过海湾的产品,问题问题?

<P>设备过载信号可通过输入模块获取,也可通过灯光信号在操作台上显示。具体请看火灾报警设计规范6.3的描述</P>
发表于 2010-3-22 08:04:26 | 显示全部楼层
海湾的样本哪里可以找到,如果有下载地址,麻烦请提供一下吧。小弟想学习一下。
发表于 2010-3-22 12:51:25 | 显示全部楼层
http://www.gst.com.cn/downddd/soft.asp?classid=11
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则