<P>1 新民规条文说明12.2.2,采用TN-C-S系统时,在建筑物的进线处设置重复接地,将系统变成TN-S以后才能设置进线隔离开关,这就大大提高了PE线的可靠性。</P>
<P>问题,08D800-8 TN-C-S系统过电压保护保护方式做法如图,貌似是分线之后PE与MEB连接,然后接地,而不是进线处重复接地?那么哪里算是进线?</P>
<P>2 根据王老先生的说法,PEN先接PE,然后分出N线。</P>
<P>3 SPD选择四极,08D图集里看出来PEN分线不在配电箱(柜)内,也许吧。</P>
<P>问题,根据王老先生的说法,分线处由于PE与N刚分开,只需要相线与PE线之间接三极SPD即可,同样《建筑物防雷设计规范》条文说明4.6.7,电力线为TN-C-S,在入口于界面处在电力线路的总配电箱上装设三台SPD,在此以后改为TN-S系统。究竟SPD装于何处?</P>
<P>此贴仅为探讨,图并不正确,因为尚有矛盾之处。望大家也尽量传图讨论,更明确一些!</P> |
|