住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

[复制链接]
     
发表于 2009-12-22 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同事家中住宅楼,插座回路漏电断路器每次合上大约4~5秒后就跳,将插座上的电器全部拔掉,情况依旧,拆掉插座上的接线,还是那样,似忽毛病在线路上了(更换过漏电断路器),想请教的是,为什么每次都是延时几秒后跳闸?有什么办法排除故障?谢了.
发表于 2009-12-22 11:40:48 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

只能从线路找原因,如有配电平面图,从位于线路中间的插座处排查,如消除,则下一段线路故障,查下一段线路,中间插座。很快就找到了<br><br>没图只好一一排查<br><br>
发表于 2009-12-23 08:42:24 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

<P>是新装修的房子吗</P>
     
 楼主| 发表于 2009-12-23 08:52:32 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

是老房子,后改造的,原先是每天跳一次,现在根本就合不上了.
发表于 2009-12-23 09:23:06 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

用摇表,看看线路的绝缘
发表于 2009-12-29 22:05:19 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

<P>有可能s是N线有串接的现象造成的.</P>
     
发表于 2010-1-4 09:41:07 | 显示全部楼层

回复:住宅插座回路漏电断路器为什么总跳?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dingzhuyuan</B></FONT> 在(<I>2009/12/29 22:05:19</I>)的发言<BR>
<P>有可能s是N线有串接的现象造成的.</P></DIV><BR>正解!大部分类似故障就是祸起这毛病<BR>