账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14560|回复: 11

设了插座的卫生间就一定要设局部等电位箱吗

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-2 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个网点卫生间,1.5X2米,设有蹲便。脸盆,(建筑图无淋浴喷头),考虑以后洗衣机用电,里面设了一个插座,请问:这样的卫生间要设局部等电位箱吗?是不是设了插座的卫生间就一定要设局部等电位箱?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-3-2 20:33:36 | 显示全部楼层
如果这卫生间并没有洗浴功能
这LEB可以不用做,如果考虑到用户以后有可能增设洗浴设施,则做上为好.
设不设LEB和是不是有插座并无直接关系

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极回答

查看全部评分

     
发表于 2010-3-2 23:47:26 | 显示全部楼层
做不做局部等电位 要查相对应的建筑设计规范 建筑性质和卫生间设施都是决定的因素
     
发表于 2010-3-3 12:35:05 | 显示全部楼层
做局部等电位花不了几个钱,没必要太多讨论,只管做。
谁也不能保证人家不装热水器。
国外卫生间是不装普通插座的。
     
发表于 2010-3-3 16:05:20 | 显示全部楼层
卫生间设不设LEB与是否设插座无关,现在我们这里只要求带淋浴的卫生间必须做LEB
     
发表于 2010-3-3 19:29:22 | 显示全部楼层
住宅设计规范 6.5.2 6设洗浴设备的卫生间应做等电位联结。
条文解释 洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
这个跟洗衣机插座关系不大,关键点是洗浴时人体皮肤潮湿阻抗下降。2*1.5m的卫生间,再做浴室,估计小点吧,而且网点的卫生间,做浴室可能性不大
发表于 2010-3-5 17:38:07 | 显示全部楼层
不需要,住宅设计规范明确“有洗浴设施”的卫生间才需等电位箱
     
发表于 2010-3-7 02:03:01 | 显示全部楼层
是个必要条件,只要设了局部等电位措施,插座的接地保护线就得纳入局部等电位连结。
发表于 2010-3-9 09:11:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-4-12 20:16:48 | 显示全部楼层
还是做好吧。其实费用也不是很大。安全第一。
发表于 2010-4-12 23:39:27 | 显示全部楼层
还是做比较好,可以大大降低预期接触电压
发表于 2010-4-15 18:27:41 | 显示全部楼层
做,我就被暖气片电过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则