本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-4-2 10:34 编辑
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
按规范消防电梯机房设有消防电话,接入轿箱内有消防电话。
那么实际上电梯有自己的电话系统,可实现五方通话,那么消防电话能否接入这个系统呢?
后查实电梯电话的电压是12V,而消防电话是24V,不可能接入。
疑惑:1.是否在电梯内设独立的消防电话,不入电梯自己的电话系统(需单独在电梯井布线),那么电梯内的普通电话是否也接入值班室?大家设计时是否考虑了?
2.能否利用电梯自己的电话系统和布线,把线路接入24V消防电话。
在现场时没留意这个问题,请知道的详细告知,谢谢! |
|