账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9953|回复: 13

动力与电梯供电具体线数?

  [复制链接]
发表于 2010-3-15 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一:从变配电室低压柜到动力控制箱线数为多少?
如 ZR-VV-3x50+1x25还是ZR-VV-4x50+1x25还是ZR-VV-3x50+2x25?

第二:从动力控制箱到电机线数为多少?
是这样吧? 3L+PE

第三:从变配电室低压柜到电梯配电箱线数为多少?
如 ZR-VV-4x25+1x16还是ZR-VV-3x25+2x16?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-3-15 10:17:53 | 显示全部楼层
第一:从变配电室低压柜到动力控制箱线数为多少? ZR-VV-3x50+2x25?
第二:从动力控制箱到电机线数为多少?3L+PE
第三:从变配电室低压柜到电梯配电箱线数为多少?ZR-VV-4x25+1x16
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:24:23 | 显示全部楼层
回复  
第一:从变配电室低压柜到动力控制箱线数为多少? ZR-VV-3x50+2x25

为什么不是ZR-VV-4x50+1x25? 两者有什么不一样?
     
发表于 2010-3-15 10:29:25 | 显示全部楼层
因为动力用电是三相平衡负荷.
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:04:08 | 显示全部楼层
为什么N线减少了一半? 还有为什么从变配电室低压柜到动力控制箱需要N线?
麻烦解释一下,先谢谢了
     
发表于 2010-3-15 11:43:52 | 显示全部楼层


为什么N线减少了一半?---------------可以减少投资
还有为什么从变配电室低压柜到动力控制箱需要N线?----------控制(二次)会用到单相电源
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:01:22 | 显示全部楼层
为什么N线减少了一半?---------------可以减少投资
还有为什么从变配电室低压柜到动力控制箱需要N线? ...
gdx8785 发表于 2010-3-15 11:43

N线减少一半的依据是什么?
     
发表于 2010-3-15 12:03:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-3-15 12:10 编辑

这些问题都没有标准答案 低压配电系统的导体选择没有什么固定模式 与保护电器的配合选择和系统防护等都有关系
对各问题 具体的选择方法:
1、有关中性导体截面的选择 新民规条文对此的规定比较正确 按照此原则来确定
2、动力控制箱到电机跟电动机启动方式也有关 绝对不是简单的3L+PE一个答案
3、电梯供电问题 除了中性导体截面要求外 还可能存在利用过电流保护电器兼作接地故障保护的可能 因供电距离较远  此时 选择4+1电缆也是常有的事
     
发表于 2010-3-15 12:44:44 | 显示全部楼层
第三:从变配电室低压柜到电梯配电箱线数为多少?
如 ZR-VV-4x25+1x16还是ZR-VV-3x25+2x16?

ZR-VV-3x25+2x16
发表于 2010-3-15 15:07:25 | 显示全部楼层
三相平衡的动力控制箱进线不见得都要N线的,有的可用两相380/220V变压器来做控制电源,这种做法较少,但只要节约的电缆比变压器便宜就可采用以节约成本。对长线路大截面的单台设备适用。
     
发表于 2010-3-15 19:24:20 | 显示全部楼层
三相平衡的动力控制箱进线不见得都要N线的,有的可用两相380/220V变压器来做控制电源,这种做法较少,但只要 ...
wosuwoxing 发表于 2010-3-15 15:07



    比如,大功率的空调离心冷水机组,去控制箱就是没有N线,控制箱内设置了380/220的变压器,给控制器供电
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:13:05 | 显示全部楼层
回复 12# 嘿嘿嘿嘿
1。那么泵和风机类的低压柜到控制箱间N线需不需要?
   还有线制是3+2还是4+1(16平方毫米以上的)?
2。低压柜到电梯配电箱间有的人说3+2还有4+1的,具体是哪个?

希望出结果,然后详细说明,谢谢
     
发表于 2010-3-16 11:43:09 | 显示全部楼层
[quote]N线减少一半的依据是什么?

可以不校验热稳定。对否?
     
发表于 2010-3-16 11:50:36 | 显示全部楼层
考虑电梯谐波用4+1,电梯带谐波抑制用3+2.对否?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则