账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7212|回复: 9

电话机房设备算不算消防设备

[复制链接]
     
发表于 2010-3-21 23:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《高层民用建筑设计防火规范)) GB 50045 95 (2005 年版)
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2. 1. 2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防
用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持
工作的其他房间;

条文规定电话总机房需要设置应急照明,此应急照明若理解为消防应急照明,那么是否电话机房内设备也应为消防设备?还是不应理解为消防应急照明?
     
 楼主| 发表于 2010-3-21 23:57:03 | 显示全部楼层
9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.51x。
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、
电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间的应急照明,仍应
保证正常照明的照度。

是否把电话机房内设备归入到消防设备
发表于 2010-3-22 12:56:01 | 显示全部楼层
属于消防应急照明。不能算消防设备
     
发表于 2010-3-22 14:21:25 | 显示全部楼层
是重要负荷。
     
发表于 2010-3-22 15:42:03 | 显示全部楼层
消防不断电的重要负荷
发表于 2010-3-22 16:31:48 | 显示全部楼层
电话总机房发生火灾时坚持工作,他们在干啥子事?
     
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:24:54 | 显示全部楼层



    不算消防设备,为什么还需要消防应急照明?既不是疏散照明,也不是备用照明,更不是安全照明。。。。。。。。
     
发表于 2010-3-27 02:07:39 | 显示全部楼层
属于消防用电,火灾的时候人员可以通讯
发表于 2010-3-27 05:23:16 | 显示全部楼层
不能将消防负荷扩大,其根本原因就是为了消防电源的高可靠性不被破坏。消防电源应为直接用于消防的负荷,电话机房是间接的,如果电话机房电源中断,不会影响消防灭火----
发表于 2010-3-27 11:42:07 | 显示全部楼层
应急照明包括备用照明、安全照明、疏散照明、值班照明、障碍照明、警卫照明。电话机房
不是消防设备,需设值班照明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则