账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19412|回复: 8

给电梯供电的电源线可以走在电梯井内吗?

[复制链接]
发表于 2010-4-23 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一栋小高层,一梯两户,没电井。
老《民规》规定不能走,但是在新版《民规》上没有说这一点,只规定“电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。”
大家对此是怎么看的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-4-23 16:56:47 | 显示全部楼层
虽然没规定,但设计不走电梯井为好,因为施工安装时的次序不同,
是否影响电梯安装也不清楚。
     
发表于 2010-4-23 17:05:45 | 显示全部楼层
没人那么干。
     
发表于 2010-4-23 23:16:12 | 显示全部楼层
GB50055—93 第3.3.7条 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。
第3.3.7条 电梯的电源线路敷设在井道中是不安全的。不敷设在井道中,既可防止井道火灾危及电源线路,又可防止电源线路产生火灾的可能性。
     
发表于 2010-4-24 08:22:10 | 显示全部楼层
如果是敷设在电梯井道的侧墙内(暗设)应该没什么问题吧?
发表于 2010-4-24 08:47:33 | 显示全部楼层
肯定不许,强电竖井,每层必须用耐火材料封堵,避免火灾的蔓延。电源线放在强电竖井比放在电梯竖井安全。
发表于 2010-4-24 09:12:05 | 显示全部楼层
如果没有电井,可将电源线穿管敷设,也不能在电梯井内
发表于 2010-4-24 23:12:50 | 显示全部楼层
不要利用电梯井道,出了问题很麻烦。
     
发表于 2010-5-21 13:48:57 | 显示全部楼层
电梯井内不能有无关的线路过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则