请教一个降压启动的问题

[复制链接]
发表于 2010-5-25 20:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵容量太大 所以采用了星三角降压启动,水泵容量为90KW  断路器处计算电流为170.9A,后面的由于是星三角方式 所以后面的计算电流=170.9/根号下3=98.7A。断路器应该以170.9A的计算电流来选择,接触器又应该以98.7A来选择,而且电缆是出两条至电机(分别为 NH-YJV-3X120-1X70和NH-YJV-3X120此处两条电缆共用一根PE线)。请问我的这个对吗?还有电缆是按照170.9A的选择还是按照98.7A的选择?
 楼主| 发表于 2010-5-26 04:06:33 | 显示全部楼层
自己顶下 大家帮忙给解答下 谢谢了:'(
发表于 2010-5-26 09:43:18 | 显示全部楼层
交流电机星形启动启动电流是三角形电流的1/3.启动转矩也是1/3,故只适于轻载启动。你用根号下3去除,应该是错的。
发表于 2010-5-26 09:56:52 | 显示全部楼层
另,接触器的选择应以3角形运行时考虑。因为稳定运行时,有2个接触器工作在额定电流状态。3个接触器都按额定电流考虑为好。
发表于 2010-5-26 10:12:42 | 显示全部楼层
另:线径选95的足够了,建议选5芯线
发表于 2010-5-26 11:40:30 | 显示全部楼层
电缆和接触器均应该以98.7A来选择,
星形接法用于连接N线的接触器可选58A,
想不明白的人,再想想。
发表于 2010-5-27 01:33:26 | 显示全部楼层
总公是7根线,6个接触器最好都按大的选
发表于 2010-5-27 09:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-27 11:04:25 | 显示全部楼层
奥6该为3就对了
发表于 2010-5-29 07:37:56 | 显示全部楼层
接成星形启动的线路电流只有接成3角形直接启动时线路电流的1/3(高等学校试用教材 电机及拖动基础 下册 p 55 合肥工业大学 顾绳谷 主编 机械工业出版社 1980.7)。因此,  接触器和电缆的选择应3角形运行时的电流为依据。