账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7526|回复: 4

关于电缆根数!!!请赐教

[复制链接]
发表于 2010-7-5 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况:地下室+地上26层办公。采用TN-S系统。即每个回路都配出5芯电缆。
问题如下:发电机房至低压配电房,陪4芯芯电缆至低压配电房双电源切换屏(L1~3,N),此段油机至低压配电屏应视作PEN线,低压配电屏做一点接地(PE,N一点接地),至此,都是满足TN-S要求。
2。消防电源要求末端切换。原设计从低压配电屏正常母线段和应急母线段各配出一回路至消防负荷双切换配电箱,均采用5芯电缆。今甲方咨询,正常回路配出5芯电缆,备用回路配出4芯回路,对消防负荷双电源箱而言,相当于共用了正常回路的PE线,备用回路不再提供PE线,这样就可以节省一芯电缆。咋一看,好像还是有点道理。现在,还没有仔细思考,忘高人指点,此甲方意见可行否,或在大家在设计案例中有没有这样的做法。凭感觉这样做法,有点TN-S和TN-C-S混淆之嫌。
发表于 2010-7-5 17:00:43 | 显示全部楼层
还要看常用回路和备用回路是否靠近布置。
如是,可以。
     
发表于 2010-7-5 18:36:22 | 显示全部楼层
正常回路配出5芯电缆,备用回路配出4芯回路---这个PE还是别省了,没多少钱。。。。

凭感觉这样做法,有点TN-S和TN-C-S混淆之嫌---确实是“感觉”,二者的区别不在于这点感觉。。。
     
发表于 2010-7-5 21:00:37 | 显示全部楼层
经典的做法,但是缺少数据事实的证明
     
发表于 2010-7-5 21:00:37 | 显示全部楼层
经典的做法,但是缺少数据事实的证明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则