账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8790|回复: 10

有个供电方案示意图,请大家帮俺看看!

[复制链接]
发表于 2010-7-22 12:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg

一个商住小区,10kV单电源,上图我已将其简化为4台箱变和一个柴油机组(实际有10多台和两台柴油机组),分别为1#~4#,每台箱变之间距离较远,只有4#箱变距离地下柴油机房较近;

所有箱变均各自带有三级负荷;

每台箱变提供其附近高层的三级负荷电源和消防负荷“市电电源”;

其中,4#箱变除了提供其附近高层的三级和消防负荷的“市电电源”外,还专门引一电缆至地下低压配电房,与柴油机组引出的应急母线闭锁联络(或ATS),并且从此地下低压配电房引出电缆,分别至1#~4#箱变供区内消防负荷,做为其“备用电源”;

请问,这个方案有什么问题?我已和很多热心的网友师兄探讨过,但是也没探讨出结果,希望大家集思广益帮俺想想,此方案是否可行,还有什么隐患和注意事项。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:24:52 | 显示全部楼层
负荷重新分配也是不可能的了,比如想把所有消防负荷全部由4#箱变来提供。不行的,因为这个方案是他们供电局资讯办公室定的,供电方案通知书已经下达,无法调整变压器了。。。
   4#与柴油机切换后引出备用电源,目的就是为了保证在任何一消防设备的主电源故障的时候,不至于去启动柴油机。而且信号也比较好取,直接可以取自4#箱变低压总路开关辅助触点或直接取自那ATS的控制器。
   当1#~3#检修时或其中某台发生故障突然停电,4#将突然被增加了负荷,需要切除4#的三级负荷;当然,由于是10kV单电源要检修也是同时检修,此问题已经被大鼻山老师和杨工证实不需要过多考虑。


   要么,只有这样:
    2.jpg

  这样下来,似乎就简单了,但是柴油机的信号不好取了,取自每台箱变的低压总路开关辅助触点,由于各箱变位置均散布于总平上,这个就麻烦;另外就是怕那个来不来就要启动柴油机的问题。
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:38:28 | 显示全部楼层
为何此帖会沉?
     
发表于 2010-7-22 17:57:52 | 显示全部楼层
可能谁误操作。
发表于 2010-7-22 21:42:36 | 显示全部楼层
个人认为2种方案都可以
第一种方案备用的回路电缆平时也有电,如主用线路故障,备用可以马上投入,线路的可靠性应该高些
第二种方案就简洁一些。
第一种,第二种方案在10kV市政电源停时的效果一样的。

发电机的启动,第二种确定麻烦一些,个人想不出好的办法。。。
发表于 2010-7-22 21:48:26 | 显示全部楼层
抛砖引玉,说两句。
第一图备用电源比较可靠,接线清晰。
1、备用电源有两个,平时用4#变,只要4#变电源正常,可减少柴油机启用次数。
2、多台变压器工作,另有一台变压器作公用备变(这台变还带有3级负荷),符合有多台变压器的情况。
发表于 2010-7-22 23:15:49 | 显示全部楼层
楼主图1中,缺少了4#楼消防负荷的供电回路,
这一回路也是比较绕湾的。

4#楼与其他楼的消防负荷供电情况是不一样的。
其他楼可利用4#箱变或柴油机两种方式,
而4#楼只能用柴油机一种方式,
其他楼的备用电源,可以是热备的,
而4#楼只能是冷备电源。

另一方面,其他楼启动消防备用电源,
必须切除的不只是4#楼的三级负荷,
还有4#楼的非消防负荷的一、二级负荷,

因此,应从实际情况出发,看看4#楼是否满足这两个条件。
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:54:06 | 显示全部楼层
从各位的回帖都表示各位朋友是花了时间认真看并思考了我的问题,谢谢大家。

从一开始我就倾向于方案1,由于方案2接线简单在我们这里被很多前辈使用,不过到了我这里我不是很赞同的,特别是这个比较特殊的工程(各箱变距离柴油机太远),不但启动信号不好取而且也增加了启动次数的概率。

4#楼的消防备用电源其实应该也算热备用,不过仍然由自己提供,可靠性当不比1~3#,不过却比较简洁;其实我倒希望每台箱变都是4#箱变的模式,不要交叉了;电气设计可靠性固然重要,但我认为在满足一定的可靠性和规范性的前提下,尽量做到系统接线的简洁 也是很重要的!
发表于 2010-7-23 09:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-23 09:33:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-23 10:41:16 | 显示全部楼层
我只会2#方案,1#方案看着蛋疼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则