至于压降的问题:
要对压降进行计算,但要知道:继电器吸合功率,吸合电流;继电器保持功率,保持电流,才能精确计算。曾经做过一个工程(启泵线达到300米): 一、采用48V交流控制电压 1.BNBYJ-5×2.5导线;ΔU%=1.5×1.732×I×L×(R0×CosΦ+X0×SinΦ)/10×Ue
=1.5×1.732×2×0.3×(15.12×0.8+0.1×0.6)/10×0.048
=1.56×(12.16)/0.48 =39.5% 2.ZBNBYJ-5×6导线;ΔU%=1.5×1.732×I×L×(R0×CosΦ+X0×SinΦ)/10×Ue
=1.5×1.732×2×0.3×(3.745×0.8+0.093×0.6)/10×0.048
=1.56×(3.1)/0.48 =10% 二、采用48V交流控制电压 1.前200米采用ZBNBYJ-5×6导线 2.ZBNBYJ-5×6导线:ΔU%=1.5×1.732×I×L×(R0×CosΦ+X0×SinΦ)/10×Ue
=1.5×1.732×2×0.2×(3.745×0.8+0.093×0.6)/10×0.048
=1.04×(3.1)/0.48 =6.7% 3.后100米采用ZBNBYJ-5×2.5导线,ΔU%=1.5×1.732×I×L×(R0×CosΦ+X0×SinΦ)/10×Ue
=1.5×1.732×2×0.1×(15.12×0.8+0.1×0.6)/10×0.048
=0.52×(12.16)/0.48 =13.16% 4.电压降之和约为:ΣΔU%=6.7%+13.16%=19.9% 因此要根据具体的方案需验算压降。
如果线路太长,如大型小区,启泵线超过300米,也可采用220V交流控制电压,但要采用1:1的隔离变压器,二次侧配线为IT系统;还是不能采用220V电源直接接启泵按钮。 |