账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9978|回复: 9

求助:变电所接地问题

[复制链接]
     
发表于 2010-7-29 17:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民规12.3.1条规定的保护接地范围,变电所内高低压配电柜及变压器外壳等均应作保护接地,保护导体的截面应满足热稳定要求,我的问题是:低压配电设备可按民规表7.4.5-2选择保护导体的截面,那高压配电柜的选择依据是什么呢?变电所内沿墙敷设的PE干线大家又是如何选择的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-7-29 18:33:25 | 显示全部楼层
中压柜内的接地母排可选用40X5的铜牌
变电所内沿墙敷设的PE干线,分歧比较大,国外倾向于40X4的铜牌,国内都是镀锌扁钢,截面可参考常用电气数据图集
发表于 2010-7-29 21:15:12 | 显示全部楼层
铜母排很好用,就是造价高,镀锌扁钢用于室内, 环境条件好多了,通常明敷,有锈蚀也容易发现,规格-40X4即可。
见一本资料上,介绍铜镀钢的接地材料,很好用,说是美国艾力高公司生产。
     
发表于 2010-7-31 12:11:44 | 显示全部楼层
变电室用接地铜牌,主要考虑故障时的电流通路
     
发表于 2010-7-31 13:02:27 | 显示全部楼层
变电所内沿墙敷设的PE干线,这个说法不准确,如果是一点式接地,则应该是等电位联结线,如果按照标准图集的变压器多点接地方式,环形接地线应该是保护接地线,但是标准图集没有校验热稳定性,通常-40*4不能满足。
     
发表于 2010-7-31 14:28:15 | 显示全部楼层
在常规规模的变电所内,变压器中性点是一点接地还是多点接地,其差别和影响都甚微,基本都忽略不计。
     
发表于 2010-7-31 20:12:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-7-31 20:13 编辑

回复 6# 大鼻山


    如果是在变电所出现接地故障,-40*4的扁钢肯定会断的,是不是这样认识,在通常情况下,变电所出现接地故障的情况还是极少的,因此可以忽略等同
     
发表于 2010-7-31 21:09:21 | 显示全部楼层
“如果是在变电所出现接地故障,-40*4的扁钢肯定会断的”??什么个意思啊
     
发表于 2010-7-31 22:17:44 | 显示全部楼层
接地故障时,短路电流会通过接地扁钢分流,热稳定可能不满足,估计是这意思

但是没有精确计算分流的大小,也不好下结论
     
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:16:57 | 显示全部楼层
国标图集03D501-4《接地装置安装》中沿墙敷设的导线均定义为PE干线,我以前设计的图纸是用镀锌扁钢,如果按5楼的说法是等电位联结线应该没问题,但如果是PE干线,则应该根据变压器容量选择,显然40*4镀锌扁钢当变压器容量较大时不能满足热稳定要求,但看过许多设计院的图纸,似乎很少按PE干线选择截面的,大部分是40*4或40*5镀锌扁钢,显然不是按保护接地设计的,纠结中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则