账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8739|回复: 4

单相得风机需要加热继吗

[复制链接]
     
发表于 2010-8-2 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单相得风机需要加热继吗
发表于 2010-8-2 13:25:13 | 显示全部楼层
额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护。
     
发表于 2010-8-2 15:40:59 | 显示全部楼层
你这风机是干啥用的?
     
发表于 2010-8-2 22:53:13 | 显示全部楼层
一般单项风机功率不会太大,一般不需要
     
发表于 2010-8-4 12:20:28 | 显示全部楼层
我是这么理解这个问题的,额定功率大于3KW的连续运行的电动机宜加热过载保护,过载保护器件宜采用热过载继电器或者过载脱扣器,一般都用热继电器,原因一是控制电动机比其过载脱扣器更来的平滑,原因二是对于消防设备来说,过载只报警,此时保护开关我们只选择带短路保护的单磁脱扣器,其过载只能通过热继电器来保护,动作于信号.(最近常开的CM3系列可以满足过载只报警不脱扣的功能了)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则