账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8528|回复: 5

关于采用矿物绝缘电缆的一些思考

[复制链接]
     
发表于 2010-8-5 21:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
超高层住宅消防负荷应采用矿物绝缘电缆,考虑到矿物绝缘电缆铜护套,
1、采用树干式配电的线路,不可用绝缘穿刺,
2、有人说采用预分支矿物绝缘电缆,有吗??
3、采用T接,需剥开氧化镁层,必须要做好密封措施,不能受潮
请问,有什么更好的办法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-5 23:32:36 | 显示全部楼层
预分支矿物绝缘电缆,有吗??
没有,都是做接线箱
发表于 2010-8-6 19:54:17 | 显示全部楼层
现有一种压接T接端子,完全靠金属接触面环型压接,属面接触型,无需断线,接头处外包绝缘外壳。或许不再用担心你所说的这个问题。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
wosuwoxing + 20 积极回答问题

查看全部评分

     
发表于 2010-8-6 21:07:33 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆用楼上的压接T接端子,估计难度还不小,主要考虑用外壳做PE线,环形压接容易断PE线
     
发表于 2010-8-6 21:27:30 | 显示全部楼层
新民规害死人啊
发表于 2010-8-7 07:49:34 | 显示全部楼层
关键是审图人员要采用这条,没办法,说你违规,还得改图,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则