账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37929|回复: 58

TNC-S系统室外接线方式

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-6 21:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分接出3路到3个单元。分接箱上路进线采用隔离开关,出线用3P断路器。

问:TNC-S系统进线,在此接线箱内PEN线接地否?大家常用的做法如何?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-8-6 21:25:53 | 显示全部楼层
出于景观、管理及防水等考虑,一般在室外做分接箱的较少吧。总箱大多设在某一单元楼梯间,PEN进线在此做接地,而其出线则为TN-S系统。
     
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:26:42 | 显示全部楼层
另:如果分接箱出线用4P加漏电,PEN肯定要接地,分接箱到每个单元是5条线
如果把漏电开关安装在每个单元的进线处,就是楼上说的情况,分接箱出线用3P,这个PEN接地否?

技术上行得通否?今天画图脑袋有点大,转不过弯了。还有就是顾虑分接箱在室外,单独做接地不如在楼内利用基础做接地极方便
     
发表于 2010-8-6 21:43:37 | 显示全部楼层
即使总箱设在室外,依然建议其三路出线为TN-S系统。
     
 楼主| 发表于 2010-8-6 22:15:49 | 显示全部楼层
恩,好的,老是感觉不接地有点问题
画图突然脑袋短路了
发表于 2010-8-7 07:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-8-7 09:45 编辑

1、建议在某单元内设进线总配电箱,如前端采用TN-C-S,PEN接地,出线TN-S
2、室外设总配电箱,别墅区较多。
(1)如前端采用TN-C-S,PEN接地,出线TN-S,配电箱外壳接地,类似1的做法,赞同鼻兄的做法
(2)如前端采用TN-C-S,PEN接地,出线TN-C-S,配电箱外壳接地,对此室外箱,其实是TN-C的接地型式;出线严格讲不能算TN-C-S。此出线在单元楼内还要接地,似乎违背PEN分出N,PE不得在合并的原则,但这一规定是否指同一回路?如该回路经配电分支了是否也必须这样做?
我个人不建议这样设计,而是采纳(1)
(3)前端用TN-S,出线TN-C-S,和(1)相比,一个省干线,一个省支线电缆。
     
发表于 2010-8-7 16:04:18 | 显示全部楼层



楼上的2-(3)点是万万不行的!

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
wosuwoxing + 30 我很赞同

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-8-7 16:53:39 | 显示全部楼层
多谢各位
     
发表于 2010-8-7 20:28:39 | 显示全部楼层
1、建议在某单元内设进线总配电箱,如前端采用TN-C-S,PEN接地,出线TN-S
2、室外设总配电箱,别墅区较多。 ...
wosuwoxing 发表于 2010-8-7 07:47

是啊,2-(3)不合适了吧

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
wosuwoxing + 30 我很赞同

查看全部评分

     
发表于 2010-8-7 22:19:00 | 显示全部楼层
回复 1# 嘿嘿嘿嘿
你的方案基本可以,你是否可以考虑室外电缆分线箱采用绝缘箱体,保护管也是绝缘材料,不就不用接地了么?出线考虑用熔断器,据了解ABB有此产品。
发表于 2010-8-8 08:38:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 wosuwoxing 于 2010-8-8 08:49 编辑

回复 9# 大鼻山 [

:dizzy: 承认错误,我把自己绕进去了:L,感谢两位提醒:handshake

看帖的朋友也注意一下,那也违反了N,PE分开不得合并的原则
     
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:44:31 | 显示全部楼层
估计wo版也是画图画迷糊了。。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:45:26 | 显示全部楼层
回复  嘿嘿嘿嘿
你的方案基本可以,你是否可以考虑室外电缆分线箱采用绝缘箱体,保护管也是绝缘材料,不就 ...
秋石 发表于 2010-8-7 22:19



    秋石兄认为PEN可以不接地吗?
发表于 2010-8-8 16:19:14 | 显示全部楼层
大鼻山先生:新《供规》TN系统可以分为三类,TN-S系统,整个系统的N、PE线是分开的。引来的PEN线重复接地,能成为TN-S系统么?
     
发表于 2010-8-8 16:48:52 | 显示全部楼层
秋石兄认为PEN可以不接地吗?
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-8 11:45


我认为在此处PEN线可以不接地,是有前提条件的的。我可担心有人又望文生义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则