账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9437|回复: 2

试探讨新《建筑设计防火规范》征求意见稿中,走道设置灯光疏散指示标志的间距

[复制链接]
发表于 2010-8-7 22:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-7 22:07 编辑

      在《高规》和《建规》合并后的新《建筑设计防火规范》征求意见稿的电气部分内容中:
       大家对 第12.3.4条,中2
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m”红色字句内容的如何理解?



   


      
原文:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且 ...
阿斯 发表于 2010-8-7 18:36



      
距“转角边”,包含内凹角角边、凸角角边;距转角边的距离,是过了转角边,还是未到转角边的距离。超过 ...
zhoutt 发表于 2010-8-7 20:52



        引鄙人、阿斯的回贴,在此试抛砖而引玉。。。
     
发表于 2010-8-8 08:59:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjianming 于 2010-8-8 09:06 编辑

这句话确实会引起岐议:
1、本条是原《建筑设计防火规范》第11.3.4条第2款的原文。不知道 原来大家 是如何操作的呢?
2、“灯光疏散指示标志间距在走道转角区,不应大于1.0m”。如果是这样理解,个人感觉错误的。看《民规》的图13.8.5 明显是指灯光疏散指示标志距拐角处墙不大于1.0m。
     
发表于 2010-8-8 11:40:17 | 显示全部楼层
同意楼上的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则