在另外一个论坛里看到有的朋友提出:配电型MCCB就是要按电机电流的3倍来选择。
我不明白了,因为平时塑壳断路器的选型,从来都没注意过有配电型和电动机型两种。
配电回路时,断路器脱扣保护采用过载长延时+短路瞬时
电机回路时,断路器只采用短路瞬时,过载由热继来完成的。

至于电机回路要采用一个配电型MCCB,并且按电机电流的3倍来考虑,真是不懂是啥意思啊?请大家帮忙解答。
     
发表于 2010-8-14 20:40:28 | 显示全部楼层
严格说,MCCB应是配电保护型和电动机保护型两大类。
前者可分A类(二段保护)MCCB和B类(三段保护)MCCB;而后者一般仅有A类MCCB。
发表于 2010-8-14 23:28:04 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山师傅,MCCB是哪家的产品啊?应该找下资料好好看看了
     
发表于 2010-8-15 17:57:38 | 显示全部楼层
MCCB是塑壳断路器的统称,不是哪家的产品

楼主的3倍关系,不是所有的都是