账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8305|回复: 8

消防 防火阀

[复制链接]
发表于 2010-9-13 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问个小问题,请高手帮忙解答一下,先谢了
防火阀设在设备层送风官道上,风是提供给设备层楼下5层用的,那么5层做消防的时候怎么表示这些防火阀呢?
发表于 2010-9-13 19:17:46 | 显示全部楼层
跟着消防设备设置模块,在设备层设防火阀的位置设置相应的消防模块(熔断防火阀设信号模块,电动防火阀设联动控制模块)。
     
发表于 2010-9-13 19:25:06 | 显示全部楼层
这个问题也需要电气专业注明的话 是不是应该把暖通专业的钱分点过来?
发表于 2010-9-13 19:30:23 | 显示全部楼层
他们挣得比例高,分点过来,也不过分。。。哈哈
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:27:31 | 显示全部楼层
比如设备层是5层,使用层是6层,那么防火阀控制模块或信号模块按道理应该接到6层的消防总线里吧?接到5层消防总线不对吧?我现在问题是做6层消防图纸上怎么表示。。。
发表于 2010-9-13 22:29:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-9-14 19:22 编辑

这位电气达人,了解过火灾报警主机设置各点地址编码的过程后,你就不会对这样的问题存有疑问了。
发表于 2010-9-14 10:45:47 | 显示全部楼层
做系统图表示最好
发表于 2010-9-16 22:01:03 | 显示全部楼层
恩,你应该了解下消防系统总线,防火阀属于联动系统里的一种,它们的回路都是单独的,跟烟感等都是分离的,他们之间有逻辑关系,没有电气关系。
     
发表于 2010-9-16 23:17:47 | 显示全部楼层
分钱的话可以帮他们标注下 没钱分楼主纠结什么?
防火阀而已 别想那么复杂 这对暖通专业算什么?

延伸下:
暖通画图可没那么多约束 给某层(或某防火分区)用的防排烟风机经常在另外一层(或另一防火分区)放着了
每次我都可郁闷了 因为不管从哪个防火分区配电 总有人跳出来说不对

编电气规范的专家们跟人家学学 别总是自己把自己手脚先捆住了 很多时候 没必要!
跨防火分区配个电不行,双切还得末端,靠 人家风机都不在这里 电气瞎折腾个什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则