一个办公楼,北京的工程呼应信号是从应急照明回路连过来的,一直是这要,现在一个山西相目,提出这么一条  
残卫呼应信号装置未使用交流50V以下安全特低电压
是不是要小变压器在旁边安装呢
发表于 2010-10-14 15:23:38 | 显示全部楼层
残卫呼应信号装置采用自带干电池型不需要外部电源。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
发表于 2010-10-14 15:23:47 | 显示全部楼层
设一个~220V/24V的小变压器即可

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-10-14 16:41:02 | 显示全部楼层
太感谢谢二位了。OK

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 OK

查看全部评分

     
发表于 2010-10-16 11:10:44 | 显示全部楼层
不建议采用非安全电压或者加漏电保护。