账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5480|回复: 2

请教有关应急照明配电的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-15 09:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下:应急照明配电线路不能穿越防火分区的要求时哪个规范上要求的??

谢谢各位了~

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-10-15 10:48:50 | 显示全部楼层
《民规》第13.9.8.及第13.9.12

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
gdx8785 + 50 热心解答

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-15 15:03:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则