账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7651|回复: 7

室外电井

[复制链接]
     
发表于 2010-11-24 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV电缆和1KV电缆在室外敷设时是否可共井?
发表于 2010-11-24 17:57:03 | 显示全部楼层
是的,可以。
这回够字节数了吧。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 够了够了。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:28:00 | 显示全部楼层
有无出处?
发表于 2010-11-25 17:42:08 | 显示全部楼层
《电力工程电缆设计规范》GB 50217—94

5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-25 19:26:07 | 显示全部楼层
没动静了?我等着结贴看看能不能加点分呢。。。。
     
发表于 2010-11-27 21:12:57 | 显示全部楼层
一般室外做电缆沟走线的 ,强弱电都可以共用,强电高低压可以在沟内共同辐射
     
发表于 2010-11-28 01:46:36 | 显示全部楼层
《电力工程电缆设计规范》GB 50217—94————有2007版的新规范了。。。。
发表于 2010-12-2 08:29:36 | 显示全部楼层

哦。天那。我太OUT了。2007的,马上就2011了。{:sweat:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则